Ludo21 Vabbeh il gruppo di sicurezza sì, ma appunto come diceva Simone viene fornito spessissimo con i bollitori stessi o comunque l'idraulico che te lo monta è obbligato a fornirlo.
La valvola miscelatrice antiustione non è obbligatoria affatto in un contesto domestico, solo in particolari occasioni per locali di pubblico servizio come ospedali, palestre, case di riposo...
motoko non penso però che sia cosi tanta acqua calda.
Fai il conto tu stesso... da 15°C a 55°C sono 40kcal/l o 0,046kWh/l. Dividi 350 per 0,05 e guarda cosa ti vien fuori. Per me, c'era dell'altro che non hai contato in quegli aumenti di consumi.
Io in casa in due quando son andato di bollitore elettrico si parlava di 2-3kWh/gg a seconda di quante docce ci si faceva, siamo ben distanti dai tuoi 350kWh. Vero che i consumi sono quanto di più soggettivo ci sia al mondo, però...
Sì ma le collegava in anello però, la corrente aveva di fatto due conduttori per raggiungere l'utenza e quindi la sezione "virtuale" era il doppio (molto spannometrico, ma ci siam capiti).
Hanno tanto alluminio sui cavi principali di sezione maggiore, per il resto sono circuiti da massimo 20A per quel che riguarda le prese (e infatti hanno gli asciugacapelli tarpati a 1300-1500W proprio perché 13A a 110V), salvo utenze particolari (asciugatrice, lavatrice, forni, prese "da officina" in garage anche a 240V - ovvero le bifase -, etc etc...)
Ma siamo disgraziatamente OT, meglio finirla prima che ci cazzino.
motoko 1) la resistenza può essere incrostata per cui scalda meno di quanto dovrebbe (consumando lo stesso)
Secondo quale legge inventata della termodinamica dovrebbe succedere questo? L'energia dove andrebbe visto che è in immersione totale nel fluido?