giuse56 Quello che intendo io con le grate si chiama canalizzato?
Canalizzato se usi una sola macchina per zona e ti porti in giro l'aria con i condotti:

Nelle grate puoi scegliere di incassare anche un fan coil o ventilconvettore, chiamalo come vuoi, se non li vuoi vedere "a console" appesi al muro, si può fare, ma in questo caso non hai prevalenza quindi non puoi mettere condotti dell'aria, devi mettere in ogni stanza una (o più) unità, esattamente come faresti per i termosifoni.
Il secondo della tua foto, il Ferroli, è un fan coil idronico, ci devi far girare acqua tecnica (calda o fredda a seconda di come vuoi climatizzare la stanza).
giuse56 pensavo di mettere una cassetta incassata a muro sempre a soffitto dove mettere il keystone e collegarci il filo del cavo ethernet. E poi tramite un'altro cavo Ethernet collegarci l'AP solo che poi appunto, sarebbe più brutto esteticamente perché si vedrebbe sto cavo Ethernet (giallo) in mezzo al soffitto.
Se vuoi fare "il figo" la soluzione migliore è quella di terminare il cavo di infrastruttura con un keystone e mettere una patch molto corta (10 cm o giù di lì) da questo all'AP. Puoi per il resto spingere il cavo dentro al controsoffitto, e pace, non serve mettere una scatola, che tra l'altro è spesso più ingombrante dell'AP stesso (soprattutto se prendi quelli che restano leggermente staccati dal soffitto tipo alcuni Aruba, ti si vedrebbe il buco della scatola), è costosa e se un domani vuoi spostare l'AP ti resta un buco 15x10 da rappezzare al posto di un foro da un paio di centimetri. Le scatole da incassare nel cartongesso poi devono essere quelle apposite, non ci puoi mettere le "generiche" 503 da muratura, non riesci a bloccarle (oltre che non rispettano le normative).
Proprio se devi cambiare il cavo ti suggerivo di portare fuori dal buco il corrugato e non solo il cavo volante, lo puoi sfilare e reinfilare esattamente come faresti per una canalina in muratura.
No.
PdC o caldaia = produzione del calore
split/fan coil/canalizzato/termosifone/pavimento radiante = distribuzione del calore.
Ahem... la legge impone massimo 20°, lo sai sì? 😃 Anzi, per quest'anno il limite sarebbe pure 19...