giulio21 Salve a tutti, ho due ups identici è possibile collegare alla rete solo il primo e da una delle 6 uscite collegarla al connettore di rete dell'altro, in modo che quando il primo esaurisce la carica subentra il secondo? si rovinerebbero collegandoli in questo modo? grazie
[cancellato] giulio21 No. Se vuoi aumentare la capacità di un UPS deve aumentare la capacità delle batterie.
LucaTheHacker giulio21 https://www.eaton.com/us/en-us/support/eaton-answers/daisy-chain-ups.html Questo spiega decentemente perché non sia una grande idea. Piuttosto potresti provare a dividere il carico sui due UPS, facendo una sorta di load-balancing.
giulio21 LucaTheHacker Piuttosto potresti provare a dividere il carico sui due UPS, facendo una sorta di load-balancing. ossia? collegare metà dispositivi in uno e metà nell'altro?
giulio21 chiedo un'altra cosa a riguardo, secondo voi questi ups sono equivalenti a parte che uno è 1800w mentre l'altro è 2700w Legrand Daker DK Plus 2000 APC SMT3000RMI2U come detto al posto dell'apc metterei due legrand collegando metà dispostivi in uno e metà nell'altro ringrazio per i pareri
[cancellato] giulio21 secondo voi questi ups sono equivalenti No, uno è online e l'altro è line-interactive. Il Legrand può essere ampliato con battery pack addizionali, da quello che leggo. Poi dipende cosa devi proteggere e con che livello di ridondanza.
giulio21 [cancellato] uno è online e l'altro è line-interactive differenze? quale dei due è migliore e perchè? [cancellato] dipende cosa devi proteggere e con che livello di ridondanza server e nas
giulio21 [cancellato] No, uno è online Dove l'hai letto? Dal sito ufficiale dicono che sia line-interactive anche l'Apc...
[cancellato] giulio21 https://community.fs.com/it/blog/line-interactive-vs-online-vs-offline-ups.html
giulio21 [cancellato] eh non per niente all'epoca era stato installato l'APC, quindi deduco che meglio che mi fermi e cambi batteria all'apc e accantono l'idea di usare i due ups line-interactive, giusto?
[cancellato] giulio21 Se hai già l'APC, non è vecchio e non hai bisogno di un UPS online basta sicuramente cambiare la batteria. Poi dipende se per te è accettabile avere un single point of failure lì, o preferisci separare alcuni dispositivi, qui non c'è una risposta univoca, dipende da cosa devi proteggere e come.
CosimoP giulio21 è troppo vecchio? Se cambi batteria torna come nuovo. Alla fine è l'unico componente che si usura
[cancellato] giulio21 No, se non è un modello in EoL da APC IMHO puoi semplicemente cambiare la batteria e via.
MaxBarbero giulio21 le batterie APC costano quasi come l'UPS. Ce ne sono (buone, non cose di dubbia provenienza) di terze parti a metà del prezzo. Alla fine sono di solito batterie standard che usano in vari settori (allarmi, ups etc)
[cancellato] MaxBarbero Bisogna vedere se quel modello usa direttamente batterie standard o battery pack che sono magari costruiti a partire da batterie standard ma racchiuse dentro qualche contenitore loro. In questo caso volendo si possono rimpiazzare ma se è capace di generare 3kW bisogna sapere bene cosa sta facendo. Edit: sì, la batteria è sua proprietaria: https://www.apc.com/it/it/product/RBC43/cartuccia-batteria-di-ricambio-apc-n-43-con-2-anni-di-garanzia/
MaxBarbero [cancellato] Mi ero perso il modello dell'UPS nei post precedenti... allora c'è poco da fare di alternativo
nanomad giulio21 mi sa che c'è stata un po' di confusione. APC è line interactive, legrand invece online