kbios Beh dipende sempre dalle necessita. Se lo scopo di aumentare la potenza è il classico "voglio asciugarmi i capelli mentre ho il forno acceso" basta anche il 4.5kW, tanto con il +10% per tre ore si è quasi a 5kW di assorbimento possibile, non sono proprio pochi.
Se invece hai un target di una casa no gas sono pochi anche i 6, solo la piastra induzione arriva a più di 7kW con due fuochi in "P", cui devi aggiungere pompa di calore e tutto il resto.
Fino a 6kW si può richiedere la taglia desiderata a passi di 0.5kW (es. esiste anche il 3.5 e 5.5, ma secondo me han poco senso, a meno di sapere esattamente cosa si consuma e si vada a ritagliarsi esattamente la fornitura "al pelo"). oltre a step di 1kW fino a 15 mi sembra, con il vincolo di passare in fornitura trifase (c'è una deroga a discrezione del distributore fino a 10kW, ma non viene sempre concesso, e francamente non ha nemmeno senso, iniziare a maneggiare cordine da 16 o 25mmq non è simpatico).