Veehxia Approfitto del thread per domandar.. Esiste anche modo di andar oltre i 6kw?
Certo, però devi obbligatoriamente passare alla trifase (al netto di casi particolari).
A scaglioni di 500w fino a 10kW, poi se vuoi di più salti diretto a 15 che è il massimo disponibile.
Veehxia A che soglia si rende necessario far adeguamenti all'impianto esistente di casa ?
Bisogna controllare inanzitutto il salvavita ( di cui il vero nome è interruttore differenziale), se supporta quella corrente, molto spesso sono da 25A quindi max 5,5kE, o 32A (max 7,5kW).
Inoltre andrebbe vista bene anche la sezione dei cavi.
Se vai oltre 6kW ti passano in trifase, ed hai 3 fasi da cui se tiri più di 6kW da una, stacca il contatore, quindi si rende importante bilanciare i carichi tra le fasi.
Poi se hai apparecchi che si collegano contemporaneamente al 2/3 di esse contemporaneamente, nel loro design dovrebbe essere incluso che i carichi siano già bilanciati. (Es. Motori trifase, pompe di calore, pozzi o piani ad induzione seri)