ipippo71 Ora chiedo a voi siccome alcuni elettricisti mi dicono sia a norma ed altri no: si può considerare a norma questo impianto? Ovviamente sezioni dei cavi piccolissime.
Allora l'unico motivo per cui ipoteticamente potrebbe essere a norma è che nella CEI degli anni 90 fino ai primi anni 2000 era permesso adeguare impianti pre anni 90 con un semplice magnetotermico differenziale a patto di erogare al massimo 6 o 10 ampere in base alle sezioni dei fili (attualmente è permesso considerare l'impianto a norma solo se il salvavità è stato installato prima del 13/3/90, non credo il tuo caso).
Inoltre nel caso di aplique da parete o lampadari da soffitto senza prese o ventialtori è ancora ammesso usare i vecchi fili rigidi, per tutto il resto è completamente fuori norma. e non c'è nessuna deroga che tenga.
Se sei in affitto inoltre è obbligatoria la lampada di emergenza.
RobertoMattioli Secondo il DM 37/08, art. 6, comma 3, negli impianti elettrici realizzati prima del 13/3/90 delle unità immobiliari ad uso abitativo, ai fini della protezione contro i contatti indiretti, è sufficiente un interruttore differenziale da 30 mA senza terra.
Questo era ugualmente previsto dal DPR 447/91, art. 5, comma 8 (regolamento di attuazione della legge 46/90).
Attenzione che a differenza del DPR 447/91 il DM 37/08 secondo richiede che l'interuttore differenziale da 30 mA sia stato installato prima del 13/3/90😅 mentre il DPR 447/91 non prevedeva questo.