Hadx Michele1977 E soprattutto non è detto sia un vantaggio... https://www.ilpuntotecnico.com/le-derivazioni-in-parallelo-stub/ Ultimi due paragrafi.
vic3000 Non potrebbero semplicemente staccare il cavo dal nodo superiore (se non viene usato)? Sarebbe un lavoro da certosino che non farebbero mai eh? 🙁
[cancellato] vic3000 Non potrebbero semplicemente staccare il cavo Dipende da dove è stata fatta la derivazione, potrebbe essere in una muffola interrata chissà dove, o anche aerea, ma che io sappia sono spesso riempite di resina per renderle stagne. Poi la derivazioni servono proprio per rendere più "elastica" la rete, non credo proprio abbiano voglia di modificarla a seconda di chi connette cosa.
XRedShark [cancellato] In FTTC ha il problema che le terminazioni "aperte", cioè non collegate ad alcun dispositivo, riflettono il segnale causando interferenze. Quindi se io chiedo una nuova utenza e disdico la prima, la prima crea interferenze alla seconda finché il primo doppino non viene usato per un altro utente?
bussola99 XRedShark No, si parla di terminazioni aperte dall'altro "estremo" della derivazione, non delle altre coppie della tua chiostrina
Matteo_Mabesolani RichardTDJ certo, ma una decade ha 10 coppie e li sono usate le coppie 0, 2, 3, 9. Il simbolo del diviso significa da - a. Quindi per esempio 0 (diviso) 2 significa 0,1,2. Resta il fatto che non può essere così, le coppie sono tutte collegate (10).
RichardTDJ Matteo_Mabesolani sul fatto che le coppie siano tutte connesse sono d'accordo con te, ma ad esempio nel mio caso vi sono riportati esattamente 4 numeri con il "da a da o :", ed essendoci 4 appartamenti ho ipotizzato che avessero identificato il numero di ogni coppia passante per quella chiostrina sull'armadio.
Matteo_Mabesolani RichardTDJ Anche qui è ovviamente armadio 11 decade 56 derivata prima. Ma vai a capire cosa sono quei numeri misteriosi...
RichardTDJ Matteo_Mabesolani questa è la mia... e giustamente come hai detto tu, il primo numero (11) è l'armadio, il terzo con il pallino (56) è la decade segnalata come derivata, mentre quella simbologia sta ad indicare il numero delle coppie in armadio. Nel mio caso infatti nel condominio ci sono 4 appartamenti, e guarda caso sono 4 i numeri che stanno tral 55 e il 59. Questo è un misto fra la mia idea e ciò che lessi in un sito tempo fa...
Matteo_Mabesolani RichardTDJ Nel mio caso infatti nel condominio ci sono 4 appartamenti, e guarda caso sono 4 i numeri che stanno tral 55 e il 59 Eh no, sono 5 i numeri: 55-56-57-58-59. E poi non capisco come indicano le posizioni, su cosa? Sulla primaria? SUlla seondaria? Chissà, servirebbe un giuntista anziano ed esperto
RichardTDJ Per puro caso, dando uno sguardo tra le mie foto, guardate cosa è spuntato fuori... segni alquanto familiari oramai!😂 (Il mio ARL)
Matteo_Mabesolani RichardTDJ Esatto, però in questo caso: B01 B02 B03 B04 sono le primarie provenienti dalla centrale (400 cp). Cavo B, sezione 01,02,03,04. Le restanti sono tutte le secondarie, ovvero le decadi. Dalla 0 alla 9, dalla 10 alla 19 eccetera... (ovvero le chiostrine). Non abbiamo ancora capito bene cosa indichino quei numeri sulle chiostrine.
Folletto3000 RichardTDJ uh mamma!! forse per chi e' del mestiere e' normale, ma per me e' un casino pazzesco!! Almeno nell'elettrico hai colori diversi... qui tutto uguale.
RichardTDJ Matteo_Mabesolani contando che in zona ci saranno almeno il doppio delle chiostrine non oso immaginare quante derivate... conta che a circa 1km di distanza ho trovato una chiostrina in derivata terza connessa sempre a questo ARL, meta in aerea e meta interrata.
GiovanniCriscione Ceramente è una numerazione fatta da società ante SIP. Con SIP si è uniformato tutto alla Norma tecnica 10 . Presumibilmente i numeri dopo l'armadio indicano quale cavo serve quel distributore