AndreaRomani Riegel allora prima del weekend provo a cablare la presa in garage e vedo cosa salta fuori... Incrocio le dita. Nel dubbio il cavo l'ho già ordinato
AndreaRomani Riegel questa è la scatola di derivazione che ho in garage. Il cavo che proviene dal foro rosso è quello di tim, al quale poi ho attaccato l'altro cavo formato da 5 cavetti, che passa nella canalina esterna fino alla presa alla quale è collegato il modem. Può essere quindi lui il problema?
Riegel AndreaRomani Oh caspita. Si, è decisamente lui il problema. Piuttosto meglio andare solo con 2 cavi, uno per polo, anzichè giuntarli in quel modo. Se dovessi trasportare della corrente andrebbe anche bene, ma per trasportarci su dei segnali assolutamente no
AndreaRomani Riegel Dopo aver effettuato il ponte in garage i risultati sono questi... 10mbps in più nello speedtest in Down e un paio in più in up. Mi spaventa tanto, troppo, l'attenuazione. 75db è effettivamente troppo a parer mio
r0ck069 cinque fili su due, potrebbe creare uno sbilancio,sicuramente una sezione totale differente anche se per un breve tratto ,resistenze diverse, effetto pelle... mettine uno ed uno e ricontrolla.
AndreaRomani r0ck069 ho provato a fare 2-2 anziché 2-3 e il risultato è invariato, a dire la verità ho 0.5db in più sulle alte frequenze quindi non penso fosse lo squilibrio il problema principale
Riegel AndreaRomani AndreaRomani Buono, sei sulla strada giusta. Però guardando bene la foto ho paura che ci siano altri 2 problemi: il drop ossidato, dovresti dargli una limata in modo che si veda sotto il bronzo, e il metodo di giunzione del cavo alla presa, dove dovresti usare un morsetto a mammut. Secondo me dovresti guadagnare qualcosa. Se non succede, mi sa che è il drop o un altro problema sulla secondaria
Samuele AndreaRomani Qua c'è un guasto, ci vorrebbe un tecnico per verificare la portante in chiostrina. Per caso sei in derivata?
AndreaRomani Riegel sisi il cavo ossidato l'avevo notato, era più un collegamento volante per vedere se cambiava qualcosa, altimenti avrei anche saldato. per la presa purtroppo ho solo quella, con mammut cosa intendI?
Riegel AndreaRomani Con mammut intendo questo: Si, gratta via l'ossido e riprova. L'ossido fa da isolante!
AndreaRomani Riegel ma nella presa che ho io non ho idea di come poterlo inserire... Dovrei prendere un'altra presa già predisposta? Se ne esistono, dove le trovo?
Saviolo Riegel Scusa la domanda ma il mammut funziona così bene? Non sarebbe più efficiente una saldatura a stagno poi protetta con guaina termorestringente?
Riegel AndreaRomani li trovi in ferramenta o dai rivenditori di materiale elettrico. Quando ne avrai uno in mano, capirai abbastanza facilmente come si usa
AndreaRomani Riegel Ho modificato il collegamento tra i cavi, ma non quello tra cavo e presa, ho mantenuto i fili vecchi ma li ho usati non più a coppia ma in singolo (il cavo nuovo mi arriverà settimana prossima) e questo è il risultato. Secondo un tecnico che è venuto stamattina più di così non si può fare, ma il contratto 200M prevede una velocità minima garantita di 50M. cosa consigli di fare? posso richiedere la sostituzione della coppia di rame che dalla chiostrina va fino a casa mia? sperando che sia quello il problema naturalmente...
Riegel AndreaRomani al tecnico che è venuto stamattina hai parlato di cambio coppia? Si, se fosse la mia linea cercherei di cambiare le tratte di rame marcio. Aspetterei anche il cavo nuovo, perché mi sembra strano che per qualche metro ti aumenti di 2db l'attenuazione alle alte frequenze e 1 db alle basse
AndreaRomani Riegel no, non gliene ho parlato anche perché oggi era sabato e il tipo è venuto tipo all'una di pomeriggio quindi aveva un po' di fretta... Lunedì chiamo il 187 e provo a sentire cosa mi dicono, e appena arriva il cavo nuovo lo monto...
Riegel Saviolo la saldatura è efficace se fatta bene, senza ossido e con tutto il flussante evaporato. È già successo che ci fosse gente che aveva saldato male i cavi e andavano peggio che con il mammut